UPS PowerMan Real Smart не включает питание
Всем привет!
Владельцы сабжевого девайса, посоветуйте, что делать? Новый UPS PowerMan Real Smart при выключении внешней сети какое-то время питает нагрузку от батарей, снимает напряжение с нагрузки (соответственно, системники вырубаются), и не выключается. При этом горит левый нижний из четырёх сигнальных индикаторов - "батарея неисправна", и после возобновления напряжения во внешней сети напругу на нагрузку не подаёт. imho это какое-то ненормальное поведение, особенно если учесть что нагружен UPS на 44% от максимума, и не держит нагрузку на батареях даже 10 минут. На ихнем сайте написано, что по умолчанию UPS должен работать в качестве фильтра внешней сети (а он - вообще никакой напруги не даёт на нагрузку - какое же это фильтр, ёмаё); в документации никакого описания порядка включения-выключения нет, всё очень скудно описано. Подскажите, плз - его в гарантийку? Или в морг сразу? |
там должна быть вроде кнопка ресета логики...попробуй тисни и посмотри на реакцию...и последующее поведение.
А так-либо трабл в логике - не заряжает батарею при подаче тока....либо банка просажена. И то и другое-в гарантию. УПС не должен возвращать питание, если при восстановлении тока в сети батарея не может получать заряд...это-то как раз и нормально |
Цитата:
Цитата:
|
Кто-нибудь подскажите всёж, как должен правильно вести себя UPS, когда снято напряжение на входе? Расскажите что за чем должно происходить? (можно без учёта софта, будем считать, что софта пока нет)
Цитата:
на //www.powerman.ru/shablon.php?support читаем Real Smart 1000 24V9Ah 25% 34 мин 10 сек Real Smart 1000 24V9Ah 50% 12 сек 40 сек Real Smart 1000 24V9Ah 75% 7 мин 40 сек Real Smart 1000 24V9Ah 100% 5 мин Real Smart 1500 24V12Ah 33% 24 мин 50 сек Real Smart 1500 24V12Ah 50% 12 мин 25 сек Real Smart 1500 24V12Ah 67% 9 мин 10 сек Real Smart 1500 24V12Ah 100% 4 мин 15 сек Real Smart 2000 24V14Ah 25% 31 мин 30 сек Real Smart 2000 24V14Ah 50% 11 мин 35 сек Real Smart 2000 24V14Ah 75% 5 мин 50 сек Real Smart 2000 24V14Ah 100% 3 мин 50 сек В моём случае UPS новый, как уже упоминалось в первом посте, батарейки тоже новые (вроде как бы) - то есть те, которые вовнутрь к нему поставлены были, я его не раскручивал. Единственный вариант тогда получается - нарушение условий складского хранения чтоль?.. "люблю Россию я, но странною любовью" © только в нашей стране, мне кажется, могут так продавать изделия :( |
Цитата:
Цитата:
|
Приветствую. Есть UPS PowerMan Real Smart 2000. После обесточивания одной из фаз в офисе сабж проработал какое-то время, затем обесточил сервера. Сейчас при включении он щелкает и мигает левый нижний индикатор. Судя по руководству, проблема может быть либо в плате, либо в аккумуляторах. Хочу спросить, какие характиристики должны быть оптимальными для батарей PM1214?
|
Насчет батарей точно не скажу....
Но при таких завихах повторюсь постом выше-у большинства таких УПСов сзади есть кнопочка софтресета...сбрасывает логику. Пожалуйста нажмите. После такого сильного разряда УПС надо подключить без внешней нагрузки, иначе при полностью разряженной батарее и при наличии внешней нагрузке их логика встает в отказ... УПСу надо обслужить и дозарядить батареи. Если вышесказанное не помогает-в ремонт по гарантии ормальное поведение нормального УПСа..считаем что шнурком он с компом соединен и софт установлен и настроен: -при отключени питания перейти на батареи и истошно орать, требуя к себе внимания -при падении емкости до скажем 30% от номинала-потушить кормящихся от себя и перейти в готовность -при возобновлении питания-проверить батарею на емкость, токи внешней нагрузки, и если емкости батареи не хватает для нормального старта системы-уйти в отказ и моргать индикаторами неисправности и обслуживания батареи -если же емкость батареи достаточна для нормального старта системы - подать питание наружу и начать остатками токов заряжаться.... Вот собссно и все |