Горят сетевые и порты на коммутаторе
После каждой грозы, собираем урожай сгоревших сетевых плат, причем горят в основном в одних и тех же местах. На моем рабочем месте ниразу за три года ничего не вылетало. Коммутаторы циски 2950, земли нет. Админ вешал колпачки защитные, но они должны быть подключены к земле, он прикрутил их к корпусу компа :ржать: естественно не помогло.
Собственно, в чем причина выхода из строя сетевых плат в конкретных местах и как от этого избавиться?! :молись: |
В этом случае нужно обязательно сделать заземление, стоимость таких работ, выполненных специальной организацией вроде "Такое-сякое-энерго", мизерная. Разве что из-за такой стоимости их уговорить на это очень трудно. Нужно их просить сделать не "защитное" заземление с сопротивленим 4 Ома, но хоть бы и на 10 Ом, а то и немного более.
В крайнем случае сделайте хоть даже сами зануление - соедините в каждой розетке один из двух проводников - тот, который "ноль" с третим контактом - "земля". |