Naked 09.01.2006 19:07

Автоматическая смена шлюза.
 
Вопрос состоит в следующем - есть сетка, в качестве основного шлюза указан допустим 192.168.60.1, но иногда он глючит и в нет невозможно выйти, но есть еще один шлюз 192.168.60.2, который указан тоже с метрикой 2 (а первый с метрикой 1), но при падении первого через второй ничего не идет почему-то, как сделать так, чтобы когда первый тормозил автоматически запросы шли через второй ну и наоборот, т.е. что бы интернет всегда был. Спасибо... :idontnow:

gekk 16.01.2006 14:49

можно с помощью скрипта или планировщика (nncron или др.) например

1. проверяем работу интернета (делем например ping mail.ru)
2. если пинг не проходит - меняем шлюз в свойствах адаптера
(команда netsh interface и т.д.)

Naked 24.01.2006 19:10

Цитата:

gekk:
если пинг не проходит
а как проверить, проходит пинг или нет? это же нужно как-то в планировщике делать? или нет?

albo 25.01.2006 02:21

nnCron

gekk 30.01.2006 13:30

Цитата:

The_naked:
а как проверить, проходит пинг или нет? это же нужно как-то в планировщике делать? или нет?
Я пользуюсь XStarter - там более наглядно чем в nncron все делаеться