Проблемы с UPS и генератором
Возникла следующая проблема: В офисе стоит 7 UPS (2 APC Smart UPS, 1 - APC Back UPS и 4 - APC Back Pro). При питании от городской сети все работает нормально. При подключении к внешнему генератору (Mitsubisi) включаются только два UPS
1 - APC Back UPS и один из APC Back Pro. Остальные непрерырвно переключаются между батареей и сетью но на режим не выходят. Напряжение в розетках куда подключаются незапускающиеся UPS составляет 231 вольт. Есть ли у кого-нибудь опыт по подключению UPS к внешним генераторам. |
У меня были похожие проблемы. Генератор не выдавал 50 Hz, а только 45-46. Заменили генератор - все ОК.
Хотя можно и в UPS покопацца внутри, но.....надо быть спецом. |
Mnogie UPS uje pri 49.6 ne rabotajut.
|
я думаю что проблема в самом генераторе....
|
Imenno.
|
SK313
Попробуй поменять....если есть возможность... потом напиши сюда =)) |
Большое спасибо. Попробуем поменять генератор. А есть ли какая-нибудь возможность понизить порог чувствительности UPS к частоте?
|
Est. No delat etogo ne sleduet - mojet pogoret.
|
такие прого есть, но я полностью согласен с Хеллом... =)))
|