Нормально ли это ?
На "обкладке" (см. рис.) сигнального шнура монитора имеется напряжение 100-150 вольт и соответствено передается на копус компьютера ( не нравится мне это - заземляю ).
Наблюдалость дома на прежднем монике LG Studioworks 55i ( на новом не проверял) и на работе Samsung 551v |
Gike
Относительно чего ты мерял и на что заземляешь? Земля компа и земля в домашних розетках в общем где-то и отличаются на 110 В. ЗЫ Поэтому и горят видеовыходы на видюхах, когда их в телик включенный торкаешь. Если и выключенный телик или другой электроприбор заземлить вместе,то тогда потенциал земли везде сравняется и будет одинаковый. А так, если никуда больше комп не торкаешь и спец розетки с заземлением нет дома, то не заморачивайся над этой хренью. |
Не знаю что там в розетках....
Под словом "Земля" я понимаю электрический потенциал нашей планеты. Заземлял на водопроводную трубу и железную дверь - дома и на шахту лифта на работе.... |
Gike
Цитата:
А ваще земля - это условный ноль для любого прибора. В розетках там есть настоящий ноль и фаза, а в компе просто за ноль берётся какая-то точка отсчёта (вот она-то часто и имеет разницу с реальной землёй в 100-120 вольт). А когда ноль электрической сети совмещаешь с нулём компа этого потенциала нет. ЗЫ А на трубы никогда ничего не заземляй. |
На счет трубы с чересчур умными людьми ясно.
Поставим вопрос подругому: Условный нуль кейса и нуль на "обкладке" - они как долны быть разными?,разность фаз между ними не долна быть << 1? |
Gike
Цитата:
|
попробуй тупо перевернуть вилку монитора или компа (одну) в розетке. иногда это помогает. все-таки, везде используются импульсные б/п.
|
Наконец-то дошли руки.
Перевертывание вилки не помогает. Напряжение есть и на кейсе (проверял индикатором - такая отвертка с лампочкой...) Опять все заземлил... Вопрос остается - Нормально ли это??? |
Gike
Цитата:
|
Для того чтобы всё было нормально надо пользоваться сетью с защитным проводником т.е. один контакт -фаза ,другой -нейтраль и третий -защитный(земля) т.н. РЕ и все проблемы пропадут
|
Землю (РЕ) можно взять со щита питания, но не в коем случае не подключаться к батарее или водопроводу т.к есть вероятность ,что существует разрыв в трубах (счетчики или фильтры),и произойдёт просто перенос потенциала на трубу,
что чревато несчастным случаем или дома или у соседей.!!!!! |
к щиту питания тоже нельзя подключать. в том числе и потому, что в наших домах проводка электрическая фиг знает какая.
|
Щит питания(сам металический корпус) всегда заземлён.
|
Вообще-то в блоках питания компа такая схема что на корпусе всегда половина напряжения сети. Там грубо говоря между нулем и фазой два кондера вторые концы которых сидят на корпусе то бишь земле. Вообще-то заземление компа, если нет европейской земли сложная вещь, подробнее можно почитать тут http://www.ixbt.com/peripheral/ground2.shtml, там на сайте найдешь и правила заземления если используешь бесперебойник. А заземлять комп к батарее, равно как и на щиток очень опасная вещь. Успехов.
|
Всем спасибо.
"Землю" сделаю сам (живу на первом этаже) - в подвале зарою "клад". Нашим электрикам верить нельзя - что , где и на сколько они заземлили ХЗ... |
все равно не совсем честная земля получится. наводки, утечки...
|
dimonk
а что делать?... без них никак... |
dimonk,
как раз это получится очень честная земля, а для большей честности надо зарыть лист побольше, эдак минимум 1 метр кв или сделать контур из 3-4 вбитых в землю толстых стержней длиной по 1,5-2 метра, а провод тянуть не тонкий, а толстый, и желательно плоский (лучше взять шилд от толстого кабеля и сплющить его), для уменьшения его импеданса, а следовательно, и наводок. Таким образом получается PE (Protection Earth). Между Neutral и PE всегда будет существовать маленькая разность потенциалов. Корпус всех электроприборов, включая комп, надо соединять с PE, иногда его называют Safety Ground, в названии весь смысл. |
Дополнение к предыдущему посту, электроприборы надо заземлятьтолько те, где это предусмотрено и обязательно не просто корпус, а точку, помеченную как PE! Она обычно выведена как третий контакт на разъеме питания. В компе это предусмотрено.
К заземлению российских щитков надо относится крайне осторожно, они могут быть заземлены, а могут и нет, как дядя Вася сделает - так и будет... |
Вот интересно тут говорят про заземление...И никто не сказал,что вторичная обмотка трансформатора который стоит практически в каждом дворе уже заземлена.И пока эта вторичка заземлена(так называемая "глухо заземлённая централь") никакие штыри\листы железные в земле не дадут "настоящую"землю.Для того,что бы получить "настоящую" землю,надо в трансформаторной будке не землить вторичку,что в принципе и делают при запитке ногого дома(по этому в новостройках нет проблем с заземлением).
|
Костик
я не знаю как сейчас делают в России, но я знаю требования safety стандартов на Западе...гнилом....Кстати, Америка очень близка в этом вопросе к России из-за больших расстояний... |